故障一:受到體積的限制,在UPS模塊功率加大的情況下,散熱就成了大問題。因而產生故障,長期下去會導致模塊電池壽命減短的問題。
解決方案
為了能達到安全工作的目的,模塊化UPS不但采用原有的被動式散熱、主動式散熱、軸流式散熱和風道導流式散熱技術,還引入了熱管式散熱。模塊化UPS采用標準的結構設計,每套系統由功率模塊、監控模塊、靜態開關組成。其中功率模塊可并聯,平均分擔負載。如遇故障自動退出系統,由其它功率模塊來承擔負載,既能水平擴展,又能垂直擴展。獨特的冗余并機技術使設備無單點故障,以確保電源的最高可用性。所有的模塊可以實現熱拔插,可以實現在線更換,維修是最安全的電源保護方案。為確保電源的最高可用性、可擴展性,模塊應該不限制數量地進行并聯使用。
故障二:在多臺UPS并聯時,其中最重要的指標就是電流均分,也就是說如果N臺UPS并聯,必須保證每臺UPS的輸出電流是總輸出電流的1/N,至少其相互之間的最大不平衡度要在要求范圍內(一般是小于2%)。在實際應用中,所有UPS的輸出阻抗不可能一樣,加之各逆變器的輸出電壓和市電電壓鎖相都具有正負誤差,則各個UPS的電壓既有相位差又有幅值差,這些都限制了并聯臺數的增加,進而限制了整機功率的提高。在一定情況下發生功率不足的相關故障
解決方案
應用由模塊化UPS主機、智能化配電系統、電池組合而成的方法去有效解決。
模塊化UPS主機:
模塊化UPS功率模塊采用雙變換在線式結構,包括整流器、逆變器、充電器、控制電路、與輸入輸出電池母排的斷路開關。具有輸入功率因數補償功能。所有模塊均可在線熱插拔更換,提供最高級別的可用性、可維護性。
標配SNMP卡,采用HTTP協議、SNMP協議、TELNET協議等??蓪PS中市電狀態、電池狀態、旁路狀態、逆變狀態、自檢狀態、開機狀態和輸入電壓、輸出電壓、負載百分比、輸入頻率、電池電壓、電池容量、電池放電時間、UPS機內溫度、周邊環境溫度等等UPS電源的運行情況一目了然,提高UPS電源保障系統的管理效率和管理品質。選用開放的windowsNT/ windows2000/windowsXP/windows2003操作系統平臺。
可以選配備溫濕度傳感器,插入多功能網卡,通過網絡實現對機房環境的溫濕度監控和報警。